Dmitrii21
28.9.2014, 5:21
Поставили 2 Гризли и Кром шредер раскидали датчики и подцепили котлы - он кроме уличного датчика остальные не видит.
Вобщем подскажите как подключать и как пускать вообще тупим заказчик нервничает, и у нас напряг удовольствие дорогое, город маленький инструкцию выучили. Как быть дальше хотя бы ссылки по подключениям и пусконаладке.
Зараннее спасибо.
LUCHNICK
28.9.2014, 21:02
А можно поподробнее, как Вы их подключили (номера клемм), какие Вы датчики подсоединяли к Е8, чем еще управляет контроллер (кроме котлов), количество котлов, способ нагрева ГВС, тепловую схему бы неплохо увидеть?. К данному контроллеру подключается датчик наружной температуры, датчик коллектора (он управляет каскадом), датчик бойлера. Управляет до 4-х ступеней (или одноступенчатых котлов) посредством размыкания со стороны котла внешнего (комнатного) термостата (контактов внешнего управления).
Вообще-то достаточно простой контроллер, проблем никогда не было.
В вашем случае контакты горелок Е8 подключаются вместо перемычек комнатного регулятора (клеммы 4 и 5). Все датчики согласно инструкции. Датчик коллектора на общей подаче, после двух котлов (при отсутствии гидрострелки) или на подаче после гидрострелки (при ее наличии) или после теплообменика (если система с развязкой через теплообменник).